Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диапазон уставок в показывающих приборах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Dymond
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. в каких ГОСТах или иных нормативных документах указано в какой части шкалы показывающего прибора должна находиться стрелка. А то народ без разбору ставит манометры со шкалой 0-1МПа, хотя фактическое давление едва ли превышает 0,1 МПа. Надо бы отучить аргументированно...
Заранее спасибо!
vaka66
правила для котлов с Т более 115
6.4.5. На водогрейных котлах манометры устанавливаются на входе воды в котел и на выходе нагретой воды из котла до запорного органа, на всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте, а также на линиях питания котла или подпитки теплосети.

6.4.6. Класс точности манометров должен быть не ниже:

а) 2,5 - при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см2);

б) 1,5 - при рабочем давлении более 2,5 до 14 МПа (25 до 140 кгс/см2);

в) 1,0 - при рабочем давлении более 14 МПа (140 кгс/см2).

6.4.7. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться в средней трети шкалы.
Dymond
А в общем случае, не только для котлов есть что-нибудь такое?
ivm
Правила безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением гласят (вольный пересказ):
манометр должен выбираться таким образом что бы максимальное рабочее давление приходилось на вторую треть шкалы
Abysmo
Цитата
хотя фактическое давление едва ли превышает 0,1 МПа. Надо бы отучить аргументированно...


C точки зрения метрологии рабочая величина должна находится в центре шкалы или выше. К сожалению ГОСТом блеснуть не могу, но так учили отцы в институте...
Dymond
Но ПБ при эксплуатации сосудов, работающих под давлением не распространяются на
Цитата
сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм

Наверное, нужно что-то по метрологии как писал Abysmo
tiptop
Цитата(Dymond @ 25.3.2009, 10:02) [snapback]369454[/snapback]
Наверное, нужно что-то по метрологии

По метрологии будет - чем ближе измеряемая величина к концу шкалы, тем меньше относительная погрешность. smile.gif
Но с манометрами лучше так не делать, чтобы их не изнасиловать раньше времени. Кроме того, возможны ведь и скачки давления.
Отсюда и компромиссное требование "о средней трети".
А изготовители обычно пишут: "Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 0 до 75% диапазона показаний"
Marsel_M
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
ПБ 03-576-03


5.3.3. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
kurt145
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Ka3ax
Цитата
А то народ без разбору ставит манометры со шкалой 0-1МПа, хотя фактическое давление едва ли превышает 0,1 МПа.

не от хорошей жизни, значит давление в системе может достигать 1 MПа, от сюда и выбор.
нужно же как то повышенное давление отслеживать.
вообщем, каждый случай нужно отдельно рассматривать.
вторая треть шкалы не всегда срабатывает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.